과압배출구  면적 계산시 사용하는 유량Q

유량적용 시
심부화재 중 약제량 1.3, 1.6, 2.0 적용대상은
설계농도 30%약제량/ 2분 으로 계산

심부화재 약제량 2.7 적용 대상, 표면화재 및 할론,청정은
약제저장량/기준방사시간(7분,  1분, 10초,  10초(할론계열)A.C급 2분,  B급 1분(IG계열)) 으로 적용하는게 아닌가 해서 질문드립니다

약제저장량에 따른 선택밸브 유량과 방사시간에 따른 선택밸브 유량을  계산해보면 상기처럼 계산했을때 더  많은 유량을 가지게 되므로 더 큰 유량을 공식에 대입하는게  맞다고 알고  있는데 교재 풀이가 제가 알고 있던것과 달라서...
여러 교재들을 보았지만 유량에 대한 설명이 없어서 나름대로 정리한 생각입니다
 조언 부탁드립니다

교재 풀이들로 만 생각해보면
심부화재 약제량 1.3,  1.6,  2.0적용대상은
 설계농도 30% 약제량/ 2분

청정은
 최소설계농도의 95% 약제량/10초(할론계열) AC급 2분, B급 1분(IG계열)

심부화재 약제량 2.7적용대상 및 표면화재 대상, 할론, 분말은
약제저장량/  기준 방사시간(7분, 1분, 10초, 30초)
이렇게 이해되네요

댓글을 달아주세요.

함형덕 24-04-15 18:18
네. 그렇게 분류할 수 있습니다.