할인모아 이벤트 go
로그인
회원가입
장바구니
소방분야
전기분야
안전분야
온라인 서점
교수진
고객센터
나의강의실
메뉴
소방분야
소방기술사
소방시설관리사
소방설비(산업)기사
소방실무
소방안전관리자
무료특강
전기분야
건축전기설비기술사
발송배전기술사
전기응용기술사
전기안전기술사
전기기술사 0.1% 패스
전기기능장
전기(산업)기사
전기공사(산업)기사
전기기능사
안전분야
위험물기능장
위험물산업기사
위험물기능사
가스기능사
에너지관리기능사
공조냉동기계(산업)기사
공조냉동기계기능사
승강기기능사
가스산업기사
건설안전기사
건축설비(산업)기사
온라인 서점
소방분야
전기분야
안전분야
답안지/연습장
교수진
소방분야
전기분야
안전분야
고객센터
모아알리미
학습도우미
고객지원센터
모아의나눔
정오표
나의강의실
나의강의실
마이페이지
전체보기
소방분야
소방기술사
소방시설관리사
소방설비(산업)기사
소방실무
소방안전관리자
무료특강
전기분야
건축전기설비기술사
발송배전기술사
전기응용기술사
전기안전기술사
전기기술사 0.1% 패스
전기기능장
전기(산업)기사
전기공사(산업)기사
전기기능사
안전분야
위험물기능장
위험물산업기사
위험물기능사
가스기능사
에너지관리기능사
공조냉동기계(산업)기사
공조냉동기계기능사
승강기기능사
가스산업기사
건설안전기사
건축설비(산업)기사
온라인 서점
소방분야
전기분야
안전분야
답안지/연습장
교수진
소방분야
전기분야
안전분야
고객만족센터
모아알리미
학습도우미
고객지원센터
모아의나눔
정오표
나의강의실
나의강의실
마이페이지
나에게 맞는 과정 및 과목을 찾아보세요.
닫기
이용약관 보기
개인정보 보기
이용약관 보기
고객만족센터
모아알리미
공지사항
수강평
합격수기
공부인증
이벤트
할인모아
인증하고할인받자
언론보도
문제복원
학습도우미
동영상 플레이어 가이드
동영상이 안나올때
필수설치 프로그램
질문&톡톡
정오표
수험정보 & 기출
특별한 자료실
고객지원센터
온라인상담
자주묻는질문
카드결제 가이드
원격지원
모아의나눔
정오표
질문&톡톡
2018년 2회 5번에서 '특수가연물을 저장하는 창고' 이므로 정방형 배치의 R값이 2.1이 아니라 1.7이 아닌지요?
31
[이지원] 2024 소방설비기사(실기/기계/문풀)
39차시 (기사 2018년 2회) 과년도 문제풀이
이지원
함**
2024-04-03
2018년 2회 5번에서 '특수가연물을 저장하는 창고' 이므로 정방형 배치의 R값이 2.1이 아니라 1.7이 아닌지요?
목록
글 정보
이전글
안녕하세요 2018년 2회 09번 문제(p427)에서 zone 이 추가 될 때 전원 +, -, 방출지연을 제외하고는 모두 추가되는것으로 알고 있습니다. 그런데 09번 문제에서는 감지공통선과 전원공통선은 분…
강의 영상 표 나올 때 빛 때문에 안보여요
다음글
댓글을 달아주세요.
이지원
24-04-03 18:29
안녕하세요. 이지원입니다.
해당 설비는 "포헤드설비"입니다.
스프링클러설비일 경우, 특수가연물을 저장 취급한다면 수평거리 1.7m이하가 맞습니다만,
포헤드일 경우, 유효반경 2.1m 입니다.
문제를 푸실 때, 먼저 어떤 설비인지부터 확인하셔야 헷갈리지 않습니다^_^
[이지원] 2024 소방설비(산업)기사(실기/기계/이론) 35 차시 PART 2 | Chapter 7. 포소화설비(3)
위 차시의 15분 18초 경부터 응시생분들이 많이 실수하는 포헤드 문제에 대해 설명드리니 꼭 강좌 참조바랍니다.
오늘도 화이팅입니다!!!!
안녕하세요. 이지원입니다. 해당 설비는 "포헤드설비"입니다. 스프링클러설비일 경우, 특수가연물을 저장 취급한다면 수평거리 1.7m이하가 맞습니다만, 포헤드일 경우, 유효반경 2.1m 입니다. 문제를 푸실 때, 먼저 어떤 설비인지부터 확인하셔야 헷갈리지 않습니다^_^ [이지원] 2024 소방설비(산업)기사(실기/기계/이론) 35 차시 PART 2 | Chapter 7. 포소화설비(3) 위 차시의 15분 18초 경부터 응시생분들이 많이 실수하는 포헤드 문제에 대해 설명드리니 꼭 강좌 참조바랍니다. 오늘도 화이팅입니다!!!!
닫기
고정
이벤트
이벤트
10
개
문제복원
문제복원
정오표
정오표
합격수기
합격수기
수강평
수강평
해당 설비는 "포헤드설비"입니다.
스프링클러설비일 경우, 특수가연물을 저장 취급한다면 수평거리 1.7m이하가 맞습니다만,
포헤드일 경우, 유효반경 2.1m 입니다.
문제를 푸실 때, 먼저 어떤 설비인지부터 확인하셔야 헷갈리지 않습니다^_^
[이지원] 2024 소방설비(산업)기사(실기/기계/이론) 35 차시 PART 2 | Chapter 7. 포소화설비(3)
위 차시의 15분 18초 경부터 응시생분들이 많이 실수하는 포헤드 문제에 대해 설명드리니 꼭 강좌 참조바랍니다.
오늘도 화이팅입니다!!!!