문제 56번.
질문1. 동그라미 2번에서 주어진 회전수(1700rpm)를 정격운전시 회전수로 보고 풀이하셨는데
조건에 “정격운전시”라는 말이 누락이 된건지 아니면
“정격운전시”라는 조건이 없어도 조건에 회전수가 주어지면 정격운전시 회전수로 봐야하는건지 궁금합니다.
강사님 답변: 역으로 질문합니다. 그런 문제가 오류인데, 계산을 하실것인가요? 아니면 정격이라고 우겨야 하나요?
위와 같이 질문에 대한 답변을 받았는데 답변이 이해가 잘되지않습니다. 조금 더 상세하게 설명해주시면 감사하겠습니다.
질문2. 단위환산
0.1Mpa=10m로 약식 변환하는 경우와 단위환산식을 통해 변환하는 경우가 있던데
약식변환은 소방설비 관련 문제에서만 적용하고 나머지는 단위환산식을 통해 환산하면 되나요?
강사님 답변: 그냥 제가 해설에 풀이한 것 무시하시고 0.1=10를 적용해도 됩니다.
위와 같이 답변주셨는데 [Mpa]을 [m]단위로 환산할 때 모든 문제에 위 답변과 같이 적용이 가능하다는 말씀이신가요?
아니라면 약식변환하는 경우와 단위환산식을 통해 변환하는 경우를 구분하는 기준을 알고싶습니다.
|
2. 화재안전기술기준은 이미 전양정 0.1 = 10을 계산하고 있습니다. 예) 옥외소화전의 H = h₁ + h₂ + 25 … (2.2.2.1) 이렇게 나와 있습니다. 그러니 시험의 기준에서 특별한 제한조건이 없는 상태에서는 언제든지 0.1 = 10m으로 적용하는데, 전혀 문제가 없습니다.