질문&톡톡

강의 설명과 문제 설명의 차이 23
  • [오민정] 2024 소방설비(산업)기사(실기/전기/이론)
  • 20차시 PART 01. CHAPTER 02. 소화설비ㅣ스프링클러설비 02
  • 오민정
  • 오**
  • 2024-04-03
강의에서는 준비작동식 스프링클러설비에서 밸브에서 SVP  까지의 가닥수는 8( 전원+,- 사이렌, 감지기A,B , PS, TS,SV)이르로 했는데, p213문제 7번에서 프라랙션 밸브에서 SVP 까지 가닥수는6(PS2, TS2, SV2) 입니다. 공통선을겸용으로 하지 않는다고 하면 가닥수 8(전원+,-, PS2, TS2, SVE) 이 되어야 하는거 아닌가요? 전원 처리가 어떻게 되는지요.

댓글을 달아주세요.

오민정 24-04-08 08:09
안녕하세요 오정현님 오민정입니다 :)

우선, 준비작동식 스프링클러설비의 기본가닥수 8가닥은
하나의 svp에서 하나의 svp까지 혹은, svp에서 수신기까지의 가닥수입니다.

213p의 7번문제는 프리액션밸브에서 svp까지로써, 해당 프리액션밸브에 부착되어있는
ps, ts, sv를 끌고간다고 생각해주셔야합니다!
여기서 (svp와 프리액션밸브 간의 공통선은 겸용으로 사용하지 않는다)라고 조건이 주어졌기때문에
ps, ts, sv의 공통선을 각각 써서 ps2, ts2, sv2 (더 자세히 나타내면, ps+, ps-, ts+, ts-, sv+, sv- 입니다) 6가닥인것이죠!
만약, 공통선을 겸용으로 한다는 말이 있으면 ps+, ts+, sv+, 공통선- 총 4가닥이되는것입니다!

학습도중 궁금한 사항은 언제든지 질문톡톡 남겨주세요 :)
오정현님의 합격을 진심으로 응원합니다.
감사합니다!!