질문&톡톡

이미지첨부... 17
  • [이지원] 2024 소방설비기사(실기/기계/문풀)
  • 46차시 부록 Chapter 3. 소화활동설비 및 기타설비
  • 이지원
  • 김**
  • 2024-04-02

최소배출량이라고 나와있는게아닌데
왜45000cmh 인지 궁금합니다...

댓글을 달아주세요.

이지원 24-04-04 00:54
안녕하세요. 이지원입니다.
배출량을 산정할 때, 바닥면적에 따라 배출량을 구하는 방식이 달라집니다.
먼저, 예상제연구역의 거실 바닥면적이 400 [m2] 미만인 경우인지, 예상제연구역의 거실 바닥면적이 400 [m2] 이상인 경우인지 확인하셔야 해요!
위 문제의 바닥면적은 975[m2]로 바닥면적이 400[m2] 이상인 경우입니다.
따라서 실의 대각선 길이를 구하여, 예상제연구역이 직경 40 [m]인 원의 범위 안에 있는 경우인지, 예상제연구역이 직경 40 [m]인 원의 범위를 초과하는 경우인지 확인합니다.
이 문제는 실의 대각선 길이가 46.32[m]이므로  "예상제연구역이 직경 40 [m]인 원의 범위를 초과하는 경우"가 되어 45000[m3/hr]가 실에 대한 배출량이 됩니다.
이렇게 구한 실에 대한 배출량을 배출구의 개수로 나누면 "배출구 1개당 배출량"을 얻을 수 있겠죠?^_^
이지원 24-04-04 00:58
제연설비 파트에서 배출량 구하는 문제가 자주 출제됩니다!
예상제연구역의 거실 바닥면적이 400 [m2] 이상인 경우에는 Q = A [m2] × 1 [m3/min ․ m2] × 60 [min/hr]으로 배출량을 구하지 않는다는 점을 꼭 확인해 주세요!!!!! ^_^

[이지원] 2024 소방설비(산업)기사(실기/기계/이론)
50 차시 PART 3 | Chapter 1. 제연설비(1)  17분 30초 부터 배출량 구하는 방식에 대한 내용을 설명드리니 강좌 참조해주시기 바랍니다.

오늘도 화이팅입니다!!!^_^