116-1-13 문제입니다.
1. 그림에서 중성대 하부에서는 계단실이 부압이라서 부속실의 압력이 감소한다는 것이 계단실로 빠져나가서 감소 하게 되는 건가요? 아니면 애초에 부속실의 압력이 감소 있는 상태를 말하는건가요?
2. stack effect 에 의한 영향 에서 중성대하부와 중성대 상부 둘다 화재시의 기준으로 말하는건지
아니면 중성대 하부는 화재가 발생하지 않았고, 중성대 상부는 화재가 발생한 기준으로 말하는 건지 알고 싶습니다.
중성대 하부도 부속실을 가압하면 '중성대 상부 답 처럼' 계단실과 부속실간 차압 유지 위해 부속실 압력이 증가 라면 반대로 상부도 가압하지않으면 계단실이 부압이 되서 윗층으로 연기 유동 우려가 발생 하는 것인지 알고 싶습니다.
그림이랑 답이 많이 많이 헷갈려서 나오는 질문 같습니다.
답변 감사합니다.
위 문제는 부속실에 가압시
계단실과 화재실 차압을 측정하는 경우에
정상 굴뚝효과에서 중성대 하부에서 화재 발생 시 계단실 하부 압력이 부압이 되므로 규정 차압이 부족하게 됩니다.
예를 들어
계단실 -20Pa 이면 부속실과 화재실 차압은 20이므로 부속실로 연기 유입 가능성 증가