192페이지 문제 27번
수원 산정기준이 궁금해서 질문드립니다
강의시에는
"수원 = 공장(기준개수 20개) + 연소우려가 있는 개구부 10개" 라고 말씀해 주셨는데
수원을 합산하는 이유가
공장은 폐쇄형헤드이고, 연소우려가 있는 개구부나 드렌쳐는 개방형헤드라서
각각의 수원을 합산하는 근거인것 같아서 질문드립니다.
(폐쇄형헤드 수원 + 개방형헤드 수원)
만약 연소우려가 있는 개구부에 설치하는 헤드가 폐쇄형이라면
수원은 공장 20개를 기준으로 산정하는게 맞다고 생각하는데.....
계속 독학만 하다가 교수님 강의 수강하니 문제를 보는 시야가 많이 달라 지네요
감사합니다.
2. 기준은 다음과 같으며 2.7.4 영 별표 4 소화설비의 소방시설 적용기준란 제1호라목3)에 따른 무대부 또는 연소할 우려가 있는 개구부에 있어서는 개방형스프링클러헤드를 설치해야 한다. 연소할 우려가 있는 개구부에는 반드시 개방형스프링클러헤드를 적용해야 합니다.