정오표로 설명하셨는데
이산화탄소 심부화재 2분이내 30퍼센트 도달 계산시
전자제품창고 2kg/m3 65퍼센트 적용하여
2.303log(100/100-(65×0.3))적용
즉 C=65×0.3를 적용하신다고 설명하셨는데
혹시 이렇게 풀어도 문제 없을까요??

맞다면 이의신청해야하나요?? 몰라서 문의드립니다

댓글을 달아주세요.

함형덕 23-09-17 13:17
기준이 2022.12.1일 날 개정에는 설계농도의 30% 즉 65% x 0.3 이렇게 개정되었다가 다시 재 개정되어서 C가 30%가 현재의 기준입니다.
설명의 풀이대로 설계농도 30%로 계산을 해야 합니다..ㅠㅠ