옥내소화전 감시제어반 기능 적합기준에서 2.6.2.2)각 펌프를 자동 및 수동으로 작동시키거나 중단시킬수 있어야 할것에서 동력제어반에서 각펌프의 자동수동 스위치가 수동 위치에 있을 때 감시제어반에서 자동/수동 작동 및 수동으로 중단시킬수가 있습니까? 380
  • [김정희] 2023 소방시설관리사 뇌박힘 화재안전기술기준(개정)
  • 6차시 고가수조의 자연낙차를 이용한 가압송수장치 [ 질문위치 : 54분 27초 ]
  • 김정희
  • 박**
  • 2023-07-22
옥내소화전 감시제어반 기능 적합기준에서
2.6.2.2)각 펌프를 자동 및 수동으로 작동시키거나 중단시킬수 있어야 할것에서

동력제어반에서 각펌프의 자동수동 스위치가 수동 위치에 있을 때  감시제어반에서 자동/수동 작동 및 수동으로 중단시킬수가 있습니까?

댓글을 달아주세요.

김정희 23-07-25 08:47
안녕하세요.
동력제어반이 수동으로 되어있으면 감시제어반에서 자동, 수동이 안됩니다.
동력제어반이 우선이라고 보시면 됩니다.
감사합니다.