성능시험조사표중 34번서식에서
자가발전설설비중 kW(대상부하용량대비 %)에서 소방전용이든 겸용이든 발전기정격용량 나누기 대상부하용량 계산하면 100%이상으로 나옵니다.
그런데 소방전원보존형으로 계산할때는 소방부하와 비상부하중 큰값 대부분 소방부하값이 커서 소방부하기준으로 산정합니다. 문제는 보존형일때 대상부하용량을 소방부하만인지 소방부하+비상부하값으로 (대상부하용량대비 %) 를계산하는지요.
보통 전용이나 겸용시는 100%이상으로나오고. 보존형일경우는 소방부하만으로 계산하면 100%이상입니다. 그러나 소방과 비상을 합산하고 소방과비상이 차이가없으며, 소방부하중 최대전동기 입력값이 큰경우는 100%미만 으로도 계산됩니다.
감사합니다
|
고려해 산정한 정격출력용량의 비상용 발전기로서 단일용량으로 소방부하 및 비상부하 용도에 모두 만족할 수 있는 발전기 입니다.
출력용량산정은 두 부하중 큰 부하기준으로 산정합니다. 감사합니다.