질문&톡톡

현장실무 문의글 올립니다. 486
  • [곽영남] 소방기술사 모아 기본반 PACKAGE
  • 곽영남
  • 최**
  • 2023-07-06
성능시험조사표중  34번서식에서
자가발전설설비중  kW(대상부하용량대비  %)에서  소방전용이든  겸용이든 발전기정격용량  나누기 대상부하용량  계산하면  100%이상으로  나옵니다.

그런데  소방전원보존형으로 계산할때는 소방부하와 비상부하중  큰값  대부분  소방부하값이  커서  소방부하기준으로 산정합니다. 문제는 보존형일때  대상부하용량을  소방부하만인지  소방부하+비상부하값으로  (대상부하용량대비  %)  를계산하는지요.

보통 전용이나 겸용시는  100%이상으로나오고.  보존형일경우는  소방부하만으로  계산하면  100%이상입니다. 그러나  소방과 비상을 합산하고  소방과비상이 차이가없으며,  소방부하중 최대전동기 입력값이  큰경우는 100%미만 으로도 계산됩니다. 
감사합니다

댓글을 달아주세요.

곽영남 23-07-11 16:39
안녕하세요!! 소방전원 보존형 발전기는 소방부하와 비상부하의 용량 중 더 큰 한쪽 부하기준의 입력 용량에 기동 특성을
고려해 산정한 정격출력용량의 비상용 발전기로서 단일용량으로 소방부하 및 비상부하 용도에 모두 만족할 수 있는 발전기 입니다.
출력용량산정은 두 부하중 큰 부하기준으로 산정합니다.  감사합니다.