제연설비 경유거실 | 503 |
---|---|
|
|
|
함형덕 23-04-03 18:16 | |
---|---|
NFTC 501에서 "바닥면적 1 ㎡당 1 ㎥/min 이상으로 하되, 예상제연구역에 대한 최소 배출량은 5,000 ㎥/hr 이상으로 할 것" 경유거실의 경유 근거가 없다는 이유로 삭제 되었습니다. 당연히 계산에서도 고려해주어야 합니다.
|